18luck新利登录

  • 超高层消防水箱共用屋顶最高处消防水箱问题

    2019-02-11 消防水箱问答

    有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区...

  • 改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求

    2019-02-07 消防水箱问答

    18luck新利登录改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m,新规要求50m,高位水箱增容至50m的方案没有实现的条件。考...

  • 消防水箱应储存多少分钟的消防用水量

    2018-09-12 消防水箱问答

    该规范已经废止。新规已经没有储存多少分钟的消防用水量。 新实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定如下。 临时高压消防给水系统...

  • 有地下车库的多层住宅屋顶一定要设置消防水箱

    2018-09-03 消防水箱问答

    18luck新利登录有地下车库的多层住宅屋顶一定要设置 消防水箱 吗? 这个不一定,根据计算确定。 根据规范要求的,满足下面5.2.1规定的以外的符合6.1.9的,可以只设置...

  • 不锈钢消防水箱容易腐蚀的地方在哪里?该怎么

    2018-09-02 消防水箱问答

    不锈钢消防水箱容易腐蚀的地方在哪里?该怎么处理? 不锈钢消防水箱 的应用已经是非常官方,我们在很多行业都能看的到它的身影,也是一个经济适用...

  • 校区消防高位水箱能否共用

    2017-09-06 消防水箱问答

    某校区,一图书管为高层建筑,设有高位消防水箱和专用消防水池及泵房。现图书馆周边新建教学楼等多层建筑,我考虑新建建筑消防水量及水压君均没有...

  • 屋顶消防水箱计算

    2017-08-23 消防水箱问答

    18luck新利登录高层二类公建,室内消火栓用水量20l/s,喷淋用水量25l/s,屋顶 消防水箱 应取12吨还是18吨?按高规12吨,按建规18吨,不知到底该取多少?求解? 答1;既然...

  • 消防高位水箱的选用和画法

    2017-08-17 消防水箱问答

    18luck新利登录高位 消防水箱 选用时有没有可用的图集?画的时候在平面图上需要画哪些东西?系统图上溢流管等管子的相对高度如何定?地下的支墩是我们来定还是交...