18luck新利登录

改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求

2019-02-07 消防水箱问答
改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

1/这个改造方案不妥,首先改造的目的是满足新规《消水规》要求,只加大消防水箱容积是不行的,消防水池容积也应满足新规,室内消火栓给水系统、自动喷水系统在消防水箱出水管上增加流量开关,消防水泵出水管上设置压力开关,如果消防水箱高度不满足新规要求,室内消火栓给水系统、自动喷水系统在屋面或消防水泵房设置增压稳压泵。如果室外消火栓给水系统为非两路供水,需增加消防车取水井(口),由消防水池供水。

2/首先消防水箱容积必须按照新规加大,文中提到的在泵房增设消防稳压泵,稳压泵的作用在于解决高位水箱不满足最不利点静水压时的问题,而不能解决前期消防水量不足的问题,还是没有解决实质问题。